STM32CubeMX环境下FSMC总线操作的2个参数的设置问题

[复制链接]
abcxyz111 提问时间:2016-9-2 12:57 /
请问高手们,在STM32CubeMX中FSMC总线设置界面中这两个参数是什么?怎么设置。"Bus turn around time in HCLK Clock cycles"与"Extended bus turn around time"
fsmc.JPG
收藏 1 评论4 发布时间:2016-9-2 12:57

举报

4个回答
无薪税绵 回答时间:2016-9-5 13:03:05
不懂,只能帮楼主加人气了。
feixiang20 回答时间:2016-9-5 15:47:46
选一个看看结果
xmshao 回答时间:2016-9-5 16:22:53
两个参数实质就是一个,只是对应于不同的访问模式。

是总线恢复时间。指片选无效到有效的延时,即NEx从高到低的时间,一般取值0~15.

用来定义一次读操作之后在总线上的延迟(仅适用于总线复用模式的NOR闪存操作),一次读操作之后控制器需要在数据总线上为下次操作送出地址,这个延迟就是为了防止总线冲突。
如果扩展的存储器系统不包含总线复用模式的存储器,或最慢的存储器可以在6个HCLK时钟周期内将数据总线恢复到高阻状态,可以设置这个参数为其最小值。