使用STM32F407的TIM2定时器,使用内部时钟APB1,不分频(晶振25MHz),AHB也不分频,SYSCLK为25MHz,故APB1的时钟为25MHz,作为CK_INT, 由于禁止从模式,所以CK_PSC=CK_INT,设置PSC预分频器为24999,即分频25000,得到的CK_CNT为1KHz,设置技术CNT及自动重载寄存器为1000,向下递减模式,按理说应该1s产生一次中断,但实际上是2s产生一次中断。很郁闷啊……
|
微信公众号
手机版
这里改成500就会产生1s的中断,即LED每隔1s亮一下