stm32 中央对称模式 怎样配置为计数器为0 的时候产生更新...

[复制链接]
alisa123 提问时间:2015-6-16 14:33 /
stm32 中央对称模式(在向上计数时会产生溢出更新,在向下计数时会产生下溢更新,这样两个更新都会重载新设置的占空比设定值,但我想只在下溢的时候产生更新,上溢的时候不产生) 怎样配置为计数器为0 的时候产生更新事件,更新新的占空比,求帮忙解答,谢谢
收藏 评论19 发布时间:2015-6-16 14:33

举报

19个回答
风子 回答时间:2015-6-16 14:39:42
在上溢中断的时候改变占空比,则在下溢更新的时候改变生效
alisa123 回答时间:2015-6-16 15:32:30
风子 发表于 2015-6-16 14:39
在上溢中断的时候改变占空比,则在下溢更新的时候改变生效

谢谢你的回复,请问怎么知道是上溢中断?怎么设呢?请帮忙解答,谢谢
alisa123 回答时间:2015-6-16 15:33:53
风子 发表于 2015-6-16 14:39
在上溢中断的时候改变占空比,则在下溢更新的时候改变生效

还有我改变占空比不能再TIM的中断中进行,我做SPWM的控制产生,需要在AD中改变占空比。请问能有什么方法吗?
风子 回答时间:2015-6-16 15:49:22
alisa123 发表于 2015-6-16 15:32
谢谢你的回复,请问怎么知道是上溢中断?怎么设呢?请帮忙解答,谢谢

好像没有直接的标志位,可以通过查询当前计数器的值来判断吧
风子 回答时间:2015-6-16 15:54:35
alisa123 发表于 2015-6-16 15:33
还有我改变占空比不能再TIM的中断中进行,我做SPWM的控制产生,需要在AD中改变占空比。请问能有什么方法 ...

这样的话那就定时器中断中只设置判断是上溢还是下溢的中断标志位,AD中改变占空比之前先查询标志位,符合要求了再改变
你好我好大家好! 回答时间:2015-6-16 16:12:10
有一个定时器的寄存器中有一个重复计数寄存器,这个寄存器是用来专门解决你说的这个问题的
alisa123 回答时间:2015-6-16 16:54:08
你好我好大家好! 发表于 2015-6-16 16:12
有一个定时器的寄存器中有一个重复计数寄存器,这个寄存器是用来专门解决你说的这个问题的 ...

我已经用重复计数寄存器了,可是在AD中断里面控制产生的SPWM波还是不对,求高手指点啊,谢谢
你好我好大家好! 回答时间:2015-6-17 10:55:33
alisa123 发表于 2015-6-16 16:54
我已经用重复计数寄存器了,可是在AD中断里面控制产生的SPWM波还是不对,求高手指点啊,谢谢 ...

那就不太清楚了
alisa123 回答时间:2015-6-18 10:23:06

还是非常感谢你的回复指点。