你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32测高频·100K-120K用输入捕获的方法误差很大

[复制链接]
小武555 提问时间:2015-5-24 23:37 /
STM32测高频·100K-120K用输入捕获的方法误差很大,用什么方法测较好,谁有参考代码或者思路说一下
收藏 评论9 发布时间:2015-5-24 23:37

举报

9个回答
dwwzl 回答时间:2015-5-25 07:29:57
stm32的最高cpu频率低,处理中断循环占用很多时间,计算下来就不够快啦!
风子 回答时间:2015-5-25 01:58:29
你的误差大是怎样定义?我昨天刚试过100k输入捕获误差400左右
你好我好大家好! 回答时间:2015-5-25 07:46:43
帮顶~~~~~~~~~~
露兰芬芳加油 回答时间:2015-5-25 09:31:22
顶!!!!!!!!
小武555 回答时间:2015-5-25 10:22:30
我的100K误差278
小武555 回答时间:2015-5-25 10:22:51
有的人说可以很精确,使用哪种方法的
firebird213 回答时间:2015-5-25 12:10:30
高频,一般用计数法
小武555 回答时间:2015-5-25 13:56:10
firebird213 发表于 2015-5-25 12:10
高频,一般用计数法

用计数法怎么做,能不能贴段参考代码
喜娇娇 回答时间:2015-5-25 23:19:57
真的误差大?