STM32F103使用PB12控制Uart收发,无法进入Uart接收中断

[复制链接]
hb223 提问时间:2014-10-30 13:50 /
使用STM32F103(48管教)做了一个485通信(使用Uart1),使用PB12作为485的收发控制管教,发现当PB12被设置为输出的时候uart1无法进入串口中断(此时处于接手状态,485总线上一直有数据,驱动芯片也将总线数据发送到Stm32对应管脚上),修改PB12为输入后则可以正常进入串口中断。硬件应该没有问题,主要是不知道PB12和uart1之间有什么联系。

收藏 评论1 发布时间:2014-10-30 13:50

举报

1个回答
damiaa 回答时间:2014-10-30 14:09:37
485采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可;/RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当/RE为逻辑0时,器件处于接收状态;当DE为逻辑1时,器件处于发送状态因为MAX485工作在半双工状态,所以只需用单片机的一个管脚控制这两个引脚即可;所以只由RE为0的时候才能接受,控制脚输出没关系,但要能让他导致RE为0。