haoyuelth 提问时间:2014-6-3 21:04 /
 我用的是STM32F103C8T6做三电阻采样,ADC触发方式是CC4通道触发,ADC工作方式是同步注入方式,采样的是ADC1三个通道,ADC2三个通道。进入ADC中断后,直至最后退出ADC中断,ADC->SR马上又变成OXfffffffe,之后就是马上又进入中断。也就是连续进入两次中断,才退出来。直至等到第二次的CC4通道触发。
哪位遇到过这种情况?
收藏 评论7 发布时间:2014-6-3 21:04

举报

7个回答
有缘于你 回答时间:2014-6-9 20:24:20

RE:STM32F103C8T6做三电阻采样时,中断发生两次哪位遇见过

没有清除ADC中断标志?
官方库里面有例程,看下你的程序有什么不一样的地方。
feel-376797 回答时间:2014-6-10 10:12:10

RE:STM32F103C8T6做三电阻采样时,中断发生两次哪位遇见过

使有两个ADC,当然中断两次。ADC1和ADC2是两个独立ADC。
dzc2001 回答时间:2014-6-11 09:18:58

RE:STM32F103C8T6做三电阻采样时,中断发生两次哪位遇见过

没这么用过,你可以看看固件库例程
feiante-155820 回答时间:2014-6-14 22:27:18

RE:STM32F103C8T6做三电阻采样时,中断发生两次哪位遇见过

没有用过这样的情况、。
深秋独影 回答时间:2014-6-15 10:34:02

RE:STM32F103C8T6做三电阻采样时,中断发生两次哪位遇见过

是不是有一个中断中没有清除中断标志
aaa999kk 回答时间:2014-6-16 18:14:03

RE:STM32F103C8T6做三电阻采样时,中断发生两次哪位遇见过

其实可以通过中断来检查的
feixiang20 回答时间:2014-6-17 13:15:29

RE:STM32F103C8T6做三电阻采样时,中断发生两次哪位遇见过

先确定中断2次是不同的吗