STM32中断服务函数不写这句不写这句TIM_ GetITStatus可以吗?

[复制链接]

19

主题

51

回帖

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2020-5-13
发表于 2011-12-13 14:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32中断服务函数不写这句不写这句TIM_ GetITStatus可以吗?


为什么STM32中断的,在中断服务函数里还要写上判断中断来源这一句.
例如一般写法通常如下:
void TIM3_IRQHandler(void)
{
 if ( TIM_GetITStatus(TIM3 , TIM_IT_Update) == RESET) //判断中断来源
 {写要执行的代码
 TIM_ClearITPendingBit(TIM3 , TIM_FLAG_Update);
}
 
回复

使用道具 举报

134

主题

4489

回帖

239

蝴蝶豆

版主

最后登录
2020-12-9
发表于 2011-12-13 15:29:13 | 显示全部楼层

RE:STM32中断服务函数不写这句不写这句TIM_ GetITStatus可以吗?

这个是为了判断是不是产生了对应的中断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

185

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
发表于 2011-12-13 21:47:10 | 显示全部楼层

回复:STM32中断服务函数不写这句不写这句TIM_ GetITStatus可以吗?

1、当然可以,你只要按照STM32处理中断的规矩处理相关问题后,就可以了。
一般情况下,中断标志位是必须要清除的(包括硬件清除和软件清除)。
2、如果你要干掉这个语句的话,你就确认,这个中断函数是否只响应这个中断标志位,否则的话,你乱清除标志位可能会漏掉中断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

27

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
发表于 2012-1-1 22:12:24 | 显示全部楼层

RE:STM32中断服务函数不写这句不写这句TIM_ GetITStatus可以吗?

当然可以,以串口为例,如果你只开了一个接收中断,其他如发送, 接收溢出,错误等全关闭,那么进入中断必然是接收中断,无需判断,真接清接收中断标志位即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2018-9-12
发表于 2016-3-20 14:44:16 | 显示全部楼层
可以去掉if语句