定时器3,定时150MS  如下初始化:
  TIM3_PSCR  = 0X05;
  TIM3_ARRH  = 0X92;
  TIM3_ARRL  = 0X7C;
  TIM3_IER  = 0X01;
  TIM3_CR1  = 0X81;
为什么第一次中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?寄存器设置先后有关系吗?
 
收藏 评论3 发布时间:2011-3-4 18:00

举报

3个回答
回答时间:2011-3-5 15:09:52

RE:tim3定时问题

第一次中断和第二次中断差多少,如果在10ms以内是正常的。在使用的时候,配置TIM和开启TIM中断要连续配置。如果你先配置了TIM,而一段时间以后再开启中断,这个时候TIM已经工作了一段时间,所以你认为产生中断的时间有误差。真正的时间应该是配置开启TIM以后开始计算。
回答时间:2011-3-5 15:13:09

RE:tim3定时问题

第一次中断和第二次中断差多少,如果在10ms以内是正常的。在使用的时候,配置TIM和开启TIM中断要连续配置。如果你先配置了TIM,而一段时间以后再开启中断,这个时候TIM已经工作了一段时间,所以你认为产生中断的时间有误差。真正的时间应该是配置开启TIM以后开始计算。
leaf198310 回答时间:2011-3-6 21:50:30

RE:tim3定时问题

第一次5MS就中断了,"配置TIM和开启TIM中断要连续配置"我上面的是连续的啊,那你说上面的应该怎么改,谢了