STM32的外部沿触发中断容易受干扰 大家都是如何处理的?

[复制链接]

0

主题

14

回帖

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
1970-1-1
发表于 2015-12-21 08:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
用光耦隔离,光耦要尽可能靠近中断引脚,就不会收到干扰了,大家可以试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

300

回帖

0

蝴蝶豆

高级会员

最后登录
2020-7-24
发表于 2016-1-7 08:43:01 | 显示全部楼层
加上下拉电阻,再加一个电容到地上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
2017-5-27
发表于 2017-5-19 18:10:49 | 显示全部楼层
加一个1nF电容到地上可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

91

主题

4603

回帖

4

蝴蝶豆

论坛元老

最后登录
2020-12-8
发表于 2017-5-19 23:59:53 | 显示全部楼层
都是高手啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

41

回帖

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2018-9-28
发表于 2017-7-13 09:29:37 | 显示全部楼层
我的也是,用外部中断取工频50HZ信号,只要有其它设备在工作,不停地进入中断,信号进入前有RC滤波,用的是030C8T6,导致无法生产。用STC的51单片机就一直很好,用了好多年了。